供应南京同人大有热泵机组综合噪声治理
Post By:2020-8-29 15:36:01 [
只看该作者
]
热泵机组是中央空调系统的主要噪声源之一,其噪声级在70—90dB左右。
热泵机组的噪声源主要包括:热泵上部的轴流风机;热泵下部的压缩机;还有其配套的送水泵。
根据噪声传播方式的不同,我们一般会采取隔振、消声、隔声等方式处理热泵机组的噪声。热泵机组的噪声控制属于比较常见的噪声治理工程,但治理难度非常大。
主要难度在于:
(1)如何用合理的噪控、减振产品和微少的工程量达到我们的噪声控制目标;
(2)如何保证所安装的噪控设备不影响热泵机组的正常工作;在原来的声环境中,热泵机组中间处噪声为87dBA,靠近主建筑物处噪声为76dBA,热泵机组上部轴流风机出风口噪声为90dBA,主建筑物有玻璃阻挡物时噪声为58dBA,无玻璃阻挡物时噪声为70dBA。
经过安装隔声罩、吸声、隔声门等噪声处理措施后,主建筑物内部声环境达到32dBA。