Rss & SiteMap

声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/

声学楼论坛是使用量最多、覆盖面最广的免费技术论坛,也是国内知名的声学技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:室内思考题二

1楼
liyy 发表于:2008-9-27 20:32:36
假设有一24CM砖结构和门体组合墙,其中砖结构部份墙体面积为20平方米,其隔声量为50dB ,门体部分的面积为2平方米,如要求组合墙总隔声量为45dB ,则要求隔声门的隔声量为多少?
2楼
新绿 发表于:2008-9-27 20:42:06
隔声跟吸声的差别?
吸声可以根据吸声系数和面积计算,
隔声怎么计算?
跟面积有关?跟厚度有关?跟质量有关?
跟材料也有关吧。
3楼
liyy 发表于:2008-9-27 21:02:09
跟面积非常有关!
4楼
音响初哥 发表于:2008-9-30 17:50:40
以下是引用liyy在2008-09-27 20:32:36的发言:
假设有一24CM砖结构和门体组合墙,其中砖结构部份墙体面积为20平方米,其隔声量为50dB ,门体部分的面积为2平方米,如要求组合墙总隔声量为45dB ,则要求隔声门的隔声量为多少?

解方程:10Lg((20*10^-5+2*10^(-R/10))/22)=-45,解出R即为门的隔声量

R大约为36dB

5楼
音响初哥 发表于:2008-9-30 18:02:39

其实这样做稍嫌资源浪费,工程上一般采用等传声原则:

即:要求整个组合结构隔声量为45dB ,

22*10^(-4.5)=20^t1+2*t2=2*T   T=20*t1=2*t2
T=3.48*10^(-4)

则:t1=1.74*10^(-5)    t2=1.74*10^(-4)

因此墙体要求得隔声量为:47.6
门体要求的隔声量为:37.6

 

 

6楼
音响初哥 发表于:2008-9-30 18:05:17
可以看出达到同样的设计目标,可以墙体的要求下降了2.4dB(其面积为20平米),而门体要求只上升了1.6dB (其面积只有2平米)

算一下经济账就知道上面的方法划算很多!