Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
各位好!
我司目前计划做一个消音室,有些问题想请教,
1' 消音室/无响室/混响室/静音房 的区别? 是不是叫法不一?
2' 消音室的技术指标及要求? 供方声称做两层的,外面70DB 内部保证30DB以内.仅一个这样的指标可以吗?
3' 深圳有没有这样的一个专业设计机构
4' 深圳哪个机构能对消音室进行验收并发证;
5' 有没声学方面的工程愿意帮忙,利用周末的时间,我可以付一定的茶水费;
各位好!
呵呵,今天才看到这个帖子!!
简单交流不一定要出钱吧!!
各位好!
1)消声室和无响室是一个东东,用途不用我多说了!静音房一般是指另外一种类型房间,常用于听力测试,这里本底噪声要求很高,混响室只有有数几个专业机构有,通常用于建筑材料的声学特性测量,如吸声材料的无规入射吸声系数.
2)消声室的指标有,截止频率,自由场半径,本底噪声,楼主的外部环境噪声级为70dB说明选址有点问题,墙体结构会严重影响室内本底噪声级,双层是个不错的办法,同时30dB的本底噪声级(隔声量大致为40dB),应该不难实现,但要求供方说明计权方式.
3)深圳有几家(包括一些炒单的),专业与否,偶不知,楼主如果有需求,我公司愿意为你服务!
4)深圳没有合资格的认证检测机构,广州有(华南地区唯一的)
5)有茶喝,再交个朋友,也是不错滴,有需要的话和我联系吧(13632682797)