Rss & SiteMap

声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/

声学楼论坛是使用量最多、覆盖面最广的免费技术论坛,也是国内知名的声学技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共22 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
[浏览完整版]

标题:[注意][电容串联后的耐压值

1楼
ZY 发表于:2008-4-30 16:06:27

1个“50μF/50V“的电容与1个“100μF/50V“的电容串联后能承受多大的电压?

2楼
ZY 发表于:2008-5-6 13:37:58
看来有关注的,却没有参与的,不知是太过简单还是......
3楼
ZY 发表于:2008-5-6 15:56:01
以下是引用wdele在2008-05-06 15:05:47的发言:
100v.电容串联以后耐压值等于各串联电容的耐压值之和。但是容量减小了,等于倒数和的倒数。

“电容串联以后耐压值等于各串联电容的耐压值之和”这话是有前提的,它并非适用所有的情况,比如目前的实例。

4楼
cg17 发表于:2008-5-6 18:21:21
并联耐压是还是100V,串联的耐压有两种:1.是+ -串耐压会相加2.是- -串为无极电容耐压是100V,
5楼
ZY 发表于:2008-5-8 8:50:43
串联耐压值应为75V(即50V+25V)。
6楼
松香味 发表于:2008-5-8 22:54:45
电容串联以后耐压值等于各串联电容的分压值之和。
串联电容当容量不同时,各串联电容的分压值是不一样的,有大有小。
当小容量的电容分压值达到额定电压时,大容量电容的分压值只是小容量电容的分压值的(小容量电容量值/大容量电容量值)倍;

大容量电容的分压值=小容量电容的分压值*(小容量电容量值/大容量电容量值)

这个公式很有用的,如果已知一个小容量电容的电容量,通过测量串联电容的分压值,就可以计算出大容量电容的电容量值。

所以,耐压值相同、容量不同的电容串联以后耐压值等于各串联电容的分压值之和,而不是“耐压值之和”。

因为,当大容量电容的分压值达到额定电压时,小容量的电容分压值已经大大超过额定电压值了。

7楼
gandossy 发表于:2008-5-9 9:01:33

明白了,感谢!

8楼
ZY 发表于:2008-5-9 9:46:45
8楼的,你的答案是?
9楼
XYP 发表于:2008-5-10 23:42:03

各有各的说法,不知道哪楼才是正确的?

10楼
ZY 发表于:2008-5-19 14:03:46
75V这样计算:

“50μF/50V“的电容允许通过的电荷量是50*50/100000 Q
“100μF/50V“的电容允许通过的电荷量是100*50/100000 Q
电容串联时,通过每个电容的电荷量是相等的,故此每个电容最大只能通过50*50/100000 Q的电荷量。

电容串联以后耐压值等于各串联电容可以承受的电压值之和,故为50V+50*50/100=75V。当总电压超过75V时,“50μF/50V“的电容分得的实际电压将大于50V。