标题:[原创]体育馆建筑声学设计

1楼
bjltjwo 发表于:2006-4-20 11:34:06

①建筑声学设计的前提

● 建声设计是以满场混响时间T60=1.5秒作为目标进行设计,同时防止和避免出现回声,颤动回声和声聚焦等音质缺陷;

● 建声设计是以中国建筑设计研究院的设计为基础;

②建筑声学T60≤1.5秒(满场500HZ~1000HZ)设计

●建筑声学装修建议;

a、综合体育馆设计图纸图号:吊顶图该馆层面没上层有金属夹芯板,原100mm,空腔180下层50mm厚玻璃棉外色,玻璃丝布。根据株州地区气候的常温,该场馆顶棚在金属夹芯板底先满铺一道100mm厚棉板,安装面积部位按原实施。

b、为满足体育馆的声音清晰度作以下作法。

在顶棚原隔热层下620mm作吸声层处理,选用轻钢龙骨结构架设32K/100MM厚超细玻璃棉,用不锈钢碰焊网固定。

墙面走道部分的吸声墙作斜面处理防止声音聚焦。

所有超细玻璃棉制品必须用PVC薄膜包封,外包玻璃丝布。起防水、环保作用。

观察窗(隔声窗)用2层透明玻璃,2层玻璃中间距离为:150MM-250MM空间,周边用隔声材料填实向场内的玻璃面作83 0度斜面安装。

文章篇幅限制,更多内容欢迎到我公司网站查阅

如果您有专业的声效装饰方面的需求,就请联系我吧

公司名称:北京龙泰基建筑声(学)效(果)装饰工程有限责任公司

联 系 人: 孔凡东

联络电话:010-64419240

商务传真:010-64419240

电子邮件:bjltj@126.com bjltj@bjltj.com

网 址:www.bjltj.com

公司地址:北京朝阳区樱花东街5号新化信大厦617室

(建筑声学,建筑声效,装饰公司,建筑,声学,装饰,装修,音响,声音,个人录音室,消音室,录音棚,影视工作室,影音工作室,制片人,导演)